Page 1 of 1

Schéma de branchement 12V avec Pack Sérénité V2

Posted: Thu Dec 09, 2021 6:46 am
by SIMPLEWATER
Dans la version 2 du schéma électrique un relais "Memoire" améliore la rapidité de coupure du système en cas de déclenchement de la sécurité pompe ou membrane. Le boitier électrique "COMMANDE" et le boitier électrique "MACHINE' restent inchangés.
  1. Groupe pompe haute pression
  2. Tableau de contrôle
  3. Boitier électrique "COMMANDE"
  4. BoitierElectrique "MACHINE"
  5. Relais de puissance 12V 500A
  6. Protection contre le colmatage de la pompe haute pression
  7. Protection surpression
  8. Relais mémoire 12V

Schéma Electrique Général du système SIMPLEWATER 12v
Image

******************************************************************
Zoom sur les connections dans la zone Machine
Image


******************************************************************
Schéma Electrique du Boitier de COMMANDE SIMPLEWATER 12v
Vous trouverez un vidéo sur le câblage du boitier COMMANDE sur notre chaine youtube DESSALINISATEUR SIMPLEWATER
https://youtu.be/1UVSwyWo0os
Image



*******************************************************************
Coté BOITIER MACHINE
*******************************************************************
Le boitier "MACHINE" connecte les éléments de sécurité montés sur la pompe pour protégé le système. Il doit se trouver près du groupe pompe haute pression (GPHP).

Vous trouverez un vidéo sur le câblage du boitier MACHINE sur notre chaine youtube DESSALINISATEUR SIMPLEWATER
https://youtu.be/_2QCEYUaMPw

Cablage du Boitier Machine
Image

*******************************************************************
Câblage de la sécurité membrane - Coté boitier Machine
Ce capteur n'a pas de polarité
Image

*******************************************************************
Câblage de la sécurité colmatage - Coté boitier Machine
Ce capteur n'a pas de polarité
Image